HOME > 고객지원 > Q&A
옥상방수를 하려고 하는데...
장마라 비가 자주 내리네요...
바닥면이 기존우레탄 방수가 많이 탈락되어 콘크리트가 노출된 부위가 많습니다
비온뒤 하루정도 지나면 표면은 다 마르긴 하는데, 기존우레탄방수 부위를 뜯어보면 살짝 젖어있습니다
비온뒤 얼마나 건조되후 시공해야 될까요...???
[답변]
현장 환경에 따라 다를 수는 있지만 일반적으로 비가 온 뒤 최소 2~3일은 충분히 건조 시킨후 작업을 하시기 바랍니다.
육안으로 봤을때 충분히 다 마른 것 같아 시공을 하더라도 우레탄 균열 부위등으로 스며들어가 숨은 수분이 있다면
방수시공 후 숨은 수분으로 인해 그 부분이 부풀수도 있습니다.
만약 시공후 부푼 부분이 발생한다면 숨은 수분때문이므로 그 부분만 칼로 도려내고 잘 말린 후 솔등으로 깨끗이 청소하고 다시 발라주면 됩니다.
참고로 방수 시공후 완전 건조되기 전에 비를 맞게되면 씻겨나갈 수 있으니 비 예보가 있는지 확인 후 시공하시기 바랍니다.
○ 기존 우레탄 바닥 방수시공 전 청소 및 보수 작업에 관한 사항 안내드립니다.
1) 우레탄이 들뜬 부분은 칼로 도려내고 너덜거리는 것도 쇠헤라등으로 긁어내거나 떼어냅니다.
(떼어낸 부위는 수분이 고여있는 자리이므로 충분히 건조시켜야 차후 들뜸현상이 재발되지않습니다.)
2) 빗자루로 깨끗이 청소합니다.
3) 균열간 곳은 균열 주변 및 안쪽까지 솔등으로 깨끗이 청소하고 균열방수본드(C-5)를 채워넣습니다.
4) 도려낸 부위가 파여 단차가 있거나 구배가 맞지않는 곳에는 규사 또는 한일레미탈을 방수제와 혼합하여 메꿈, 미장을 하고 충분히 양생시켜줍니다.
(레미탈을 사용해 미장을 한 경우 양생후 표면의 레인턴스를 제거하고 방수시공을 합니다.)
5) 탄탄원탄방수제(ST-01)로 시공을 합니다.
더 궁금하신 점은 본사로 연락주시면 상담 안내드리겠습니다.
감사합니다.