HOME > 방수방법 > 방수방법
[기존 우레탄 위에 보강포+방수제 시공하는 방법]
[시공 자재]
▶ 탄탄원탄방수제 (ST-01)
▶ 보강포 65cm폭, 보강포10cm폭
▶ 붓, 로라
[시공 방법]
1. 시공순서 : ① 난간 윗부분(난간 두겁) → ② 벽면 → ③ 바닥
2. 시공전 준비사항
1) 바탕면 청소 (유분, 수분, 이물질 제거)
2) 우레탄이 부풀어 오른 곳이나 들뜬 곳
① 부풀어 오른곳은 칼로 잘라내고, 들뜬 곳은 제거한 후 바닥면을 완전 건조시킴. (내부에 수분이 있어 부푼 것임)
② 기존 우레탄의 두께가 두꺼워 ①번 작업후 단차가 생길 경우
가) 탄탄원탄방수제(1):물(1) 비율로 혼합하여 1회 도포후 건조시킴. (건조시간: 30분~1시간, 25℃기준/습도60%이하)
나) 탄탄원탄방수제(1):물(2):한일레미탈(±7) 또는 탄탄원탄방수제(1):물(1):젖은모래(8):시멘트(2) 비율로 혼합하여
단차에 맞게 메꿔주고 완전 건조시킴. 미장시 완전 건조시키는 것이 매우 중요함.
(건조시간 : 72시간이상, 5mm두께-25℃기준/습도60%이하, 미장두께가 5mm이상일 경우 건조시간은 더 걸림.)
3) 우레탄에 균열이 발생된 곳
① 표면균열은 칼을 사용하여 균열을 따라 금을 그어 내부바닥의 균열이 드러나게 한 후 탄탄균열방수본드를 주입해줌.
② 바닥면 균열은 탄탄균열방수본드를 이용하여 균열에 채워질때까지 반복 주입함.
③ 벽면 균열
가) 탄탄방수크림(C-75)을 발라 메꿔주거나
나) 탄탄원탄방수제와 보강포를 이용하여 “방수제 바르고 보강포 펴주고 방수제 바르고"의 순서대로 시공후 건조시켜 줌.
4) 시공중 방수제를 바른면 위로 보행시 신발 바닥에 방수제가 묻어 있으면 바탕면이 분리될 수 있으니 주의할 것.
(깨끗한 신발을 착용하고, 신발을 보강포로 감싸거나 덧신 또는 양말을 신고 작업하면 됨.)
3. 방수제 도포 작업
1) 난간위(두겁), 코너 작업
① 방수제 원액으로 바탕면에 바르고 보강포를 펴고 방수제를 바름.
2) 난간 벽면 작업
① 탄탄원탄방수제(2):물(1)을 혼합하여 벽면에 바르고 보강포를 펴주고 다시 방수제를 바름. (물 혼합시 5분정도 충분히 저어줌.)
3) 바닥면 작업
① 바닥면에 보강포 펴줌.
가) 출입구 반대편 안쪽부터 시공해서 나옴.
나) 바닥면 시작지점에 방수제를 한줄 바르고 그위 보강포를 부착시킨후 펴주면 작업이 편리함.
② 탄탄원탄방수제(2):물(1) 혼합하여 보강포 위에 도포함. (물 혼합시 5분정도 충분히 저어줄 것)
가) 보강포에 방수제가 충분히 스며들어 바탕면에 기포없이 부착되도록 가운데 부분을 먼저 바르고 양옆쪽으로 천천히 눌러가며
밀어 바를 것. (부착이 약하거나 기포가 있으면 들뜨거나 부풀어 오를 수 있으며 방수제 소모량이 많아질 수 있음.)
③ 보강포를 5cm 겹쳐서 2번째 줄을 펴줌.
④ ②의 혼합된 방수제를 보강포 위에 도포함.
⑤ 같은 방법으로 순차적으로 시공함.
⑥ 보강포 시공 후 완전 건조시킴. (건조시간 : 5~6시간, 25℃이상/습도60%이하)
4) 탄탄원탄방수제 원액 또는 물(10%)을 혼합하여 2회이상 (1회도포, 건조후 재도포) 전체 도포하고 양생(5시간)하면 작업이 완성됨.
[작업시 유의사항]
1) 5℃이상의 기온에서 작업 및 양생할 것. (건조되기 전에 영하로 내려가면 방수층 형성이 어려움)
2) 방수제 도포 후 건조 시간을 고려하여 작업할 것. (영하의 기온에서는 얼게되어 사용이 불가능함)
3) 작업 후 건조되기 전에 비가 올경우 씻겨나갈 수 있으므로 일기예보를 참조해서 작업할 것.
[보관방법]
도포할 면적을 고려하여 사용할 양을 별도의 작업용 그릇에 덜어서 사용하고 원제품에는 이물질이 들어가지 않도록 뚜껑을 잘 덮어
서늘한 실온(5℃~25℃)에서 보관할 것. 특히 겨울철에 얼지않도록 보관할 것. (망치로 뚜껑 부분을 두드리면 다시 밀봉됨)
* 아래 유튜브 동영상을 참고하세요.
클릭하세요 ▶ https://youtu.be/USlpatHBMFk