HOME > 고객지원 > Q&A
안녕하세요
기존 우레탄의 갈라짐 들뜸으로 인해 부분 또는 전체 재시공 계획하고 있어서 문의 드립니다.
1. 옥상 하수구 주변 물매가 맞지 않아 물 고임 현상이 있는데 (원탄+규사)로 해결 가능한지
2. 1의 방법 사용시 하도나 연삭 작업이 선행되어야 하는지
3. 전체 도장 시 청소 외 별도 작업은 필요 없는지
4. 기존 우레탄 위 재도장이므로 원탄 도장 횟수에 영향을 주는지 궁금합니다.
[답변]
기존 우레탄 위 방수 관련 문의사항에 대해 질문 별로 답변 드립니다.
1. 옥상 하수구 주변 물매가 맞지 않아 물 고임 현상이 있는데 (원탄+규사)로 해결 가능한지
2. 1의 방법 사용시 하도나 연삭 작업이 선행되어야 하는지
[답변]
구배 맞추는 작업할 곳의 면적이 얼마되지 않는다면 탄탄원탄방수제(ST-01)로 하셔도 되고
넓은 면적을 작업해야 할 경우는 미장 전용 방수제인 탄탄미장탄(ST-38)으로 시공하시면 됩니다.
작업 순서
1) 바탕면의 레이턴스 및 유분, 이물질등을 쇠브러쉬등으로 깨끗이 청소 (깨끗이 청소가 안될 경우 연삭 작업으로 하셔도 됨)
2) 시공할 바탕면에 방수제(1):물(1) 비율로 섞어서 도포 (하도 역할을 해줌)
3) 아래 비율로 혼합한 것을 미장도구를 이용해 구배를 맞춰주면 됩니다.
* 규사 사용시 - 방수제(1):물(1):규사 (수제비 반죽정도)
* 한일레미탈 사용시 - 방수제(1):물(2):한일레미탈(7) (완전히 양생시킨 후 레이턴스 제거하고 방수 작업할 것)
3. 전체 도장 시 청소 외 별도 작업은 필요 없는지
[답변]
기존 우레탄 바닥위 방수시공 전 청소 및 보수 작업 내용입니다.
1) 우레탄이 들뜨고 터진 부분은 모두 제거합니다.
2) 우레탄 제거후 노출된 콘크리트 바닥으로 균열이 간 곳은 탄탄균열방수본드(C-5)를 주입해서 채워넣어줍니다
3) 도려낸 부위가 파여 단차가 있거나 구배가 맞지 않는 곳에는 규사 또는 한일레미탈을 방수제와 반죽하여 메꿈. 미장을 합니다.
(새로 미장 한 부분은 완전히 양생시킨 후 레이턴스 제거하고 방수작업을 하셔야 합니다.)
4) 기존 우레탄위 먼지, 물때 및 이물질등을 깨끗이 청소합니다.
4. 기존 우레탄 위 재도장이므로 원탄 도장 횟수에 영향을 주는지 궁금합니다
[답변]
옥상 방수 작업시 탄탄원탄방수제(ST-01)로 바닥면은 3회이상 도포, 벽면은 2회이상 도포하셔야 합니다.
기존 우레탄 바닥 위에도 3회이상 도포를 하셔야 하고 접착력 강화를 위해 탄탄침투강화제(ST-30)를 1회 도포후 탄탄원탄방수제(ST-01)로 시공하시는 방법도 있습니다.
더 궁금하신점은 본사로 연락주시면 상담 안내드리겠습니다.