HOME > 방수방법 > 방수방법
[콘크리트 옥상바닥 방수하기]
- 바닥 전체 보강포 시공하는 방법 -
[기본자재]
▶ 탄탄원탄방수제(ST-01 /녹색, 회색, 백색, 청색, 적갈색)
▶ 보강포70cm폭 (바닥용), 보강포10cm폭 (코너 및 균열 보수용)
▶ 붓, 로라
[시공방법]
1. 시공순서
① 난간 윗부분 (난간 두겁) → ② 벽면 → ③ 코너 → ④ 바닥
2. 청소 및 보수작업
1) 바탕면 청소 (유분, 수분, 이물질, 레이턴스 제거)
2) 신축건물 및 새로 미장한 바탕면 레이턴스 제거 필수
① 레이턴스는 콘크리트 표면에 생성되는 부유 물질로 제거하지 않을 시 방수제가 침투되지 않아 장판처럼 분리될 수 있습니다.
② 방법 : 표면을 1~2mm정도 그라인더 및 쇠브러쉬를 이용하여 레이턴스를 제거해줍니다.
3) 물이 고이거나 움푹 파인 곳
① 탄탄원탄방수제(1):물(1) 비율로 혼합하여 1회 도포 후 건조시킵니다.
② 탄탄원탄방수제(1):물(2):한일레미탈(±7) 또는 탄탄원탄방수제(1):물(1):젖은모래(8):시멘트(2) 비율로 혼합하여
단차에 맞게 메꿔주고 완전 건조시킵니다. 미장시 완전 건조시키는 것이 중요합니다.
- 건조시간 : 72시간이상 (5mm두께/25℃/습도60%이하 기준)
- 미장 두께가 5mm이상일 경우 건조시간은 더 길어집니다.
③ 배수구 주변의 물고임은 그라인더로 갈아내어 배수가 원활히 되도록 해줍니다.
4) 바탕면이 고르지 않은 곳
② 바탕면에 파인부분이 광범위하여 전체적으로 보수를 해야할 경우 탄탄미장탄(ST-38)을 사용하여 미장하면
얇아도 들뜨거나 떨어지지 않습니다. (일반 미장은 바탕면과 분리, 들뜸, 깨짐현상이 많이 발생함.)
5) 균열이 발생된 곳
① 바닥 균열
가) 탄탄균열방수본드(C-5)를 이용하여 균열이 채워질때까지 반복 주입해줍니다.
나) 탄탄원탄방수제와 보강포를 이용하여 “방수제→보강포→③ 방수제” 의 순서대로 시공후 건조시킵니다.
② 벽면 균열
- 탄탄방수크림(C-75)을 메꿔주면서 펴발라주거나
탄탄원탄방수제와 보강포를 이용하여 “① 방수제 바름→② 보강포 펴줌→③ 방수제 바름” 의 순서대로 시공후 건조시킵니다.
6) 시공중 방수제를 바른 면 위로 보행시 신발 바닥에 방수제가 묻어 있으면 바탕면이 분리될 수 있으니 주의합니다.
(깨끗한 신발을 착용하고, 신발을 보강포로 감싸거나 덧신 또는 양말을 신고 작업하면 됨.)
3. 난간벽면 전체 보강포 시공 (선택사항) - 탄탄원탄방수제(2) : 물(1) 혼합 사용
- 벽면에 “방수제→보강포→③ 방수제” 의 순서로 도포합니다.
- 건조시간 : 5~8시간 (기온 25℃, 습도 60%이하 기준)
4. 코너 보강포 시공 - 탄탄원탄방수제 원액 또는 물(10%)이내 혼합 사용
- 코너에 코너용 보강포를 반으로 접어 양쪽면 (바닥과 난간, 난간과 난간)에 5cm씩 붙게 "방수제→보강포→방수제" 순서로
천천히 도포합니다.
- 건조시간 : 5~8시간 (기온 25℃, 습도 60%이하 기준)
5. 바닥 보강포 시공 - 탄탄원탄방수제(1) : 물(1) 혼합 사용
1) 가로방향으로 보강포를 2~3m 롤채로 폅니다.
(보강포 첫부분이 날리지않게 방수액을 발라 고정시킨 후 폅니다.)
2) 보강포의 중간부분에 방수액을 충분히 바르고 양쪽 가장자리쪽으로 차근차근 밀면서 들띠지않게 천천히 바릅니다.
바가지 등으로 부어가며 작업해도 됩니다.
(보강포 하부면까지 방수제가 충분히 스며들지 않으면 건조후 들뜰 수 있습니다.)
3) 끝이 나면 이어 2~3m 펴고 반복해서 바릅니다.
4) 한줄 작업이 끝나면 다음줄은 5cm가량 겹쳐서 펴고 동일한 방법으로 바릅니다.
5) 건조시간 : 5~6시간 (기온 25℃, 습도 60%이하 기준)
6. 전체 방수제 도포 - 탄탄원탄방수제 원액 또는 물(10%)이내 혼합 사용
- 보강포 시공후 완전건조되면 전체적으로 난간→코너→바닥 순으로 2~3회 바릅니다. (건조후 재도포)
- 건조시간 : 30분~1시간 (기온 25℃, 습도 60%이하 기준)
[작업시 유의사항]
1) 시공 시점부터 완전건조되기까지 기온이 5℃이상일때 시공하세요. (완전건조되기 전에 영하로 내려가면 방수층이 깨어질 수 있음)
2) 완전건조되기 전에 비가 오면 씻겨나갈 수 있으므로 일기예보를 참조해서 시공하세요.
[보관방법]
- 별도의 용기에 덜어서 사용하고 원제품에는 이물질이 들어가지 않도록 뚜껑을 잘 덮어 서늘한 실온(5℃~25℃)에서
얼지않도록 보관하면 개봉후 12개월정도 재사용 가능합니다. (망치로 뚜껑부분을 두드리면 다시 밀봉됨.)
* 유튜브 동영상 참고하세요 ▶ https://youtu.be/wC2BgLyoWL8
* 설명서 다운로드 ▶ 고객지원 → 자료실 → 1. 콘크리트 바닥 방수 시공 설명서